Picture of stganmat
Registered 3 years 129 days
stganmat Thursday, 12 January 2023, 03:37 PM
DECT Unterbrechungen - Innovaphone IP64
Hallo an alle,

wir haben ein sehr merkwürdiges Problem bei einem neuem DECT Gerät.
Nach einer bestimmten Zeit verliert das Gerät die Verbindung, auf dem DECT erscheint die Meldung "Keine Verbindung zum Server"! Wenn ich auf die Master Antenne schaue sehe ich unter Registration "Subscribed".

Meine Fragen sind nun:

  • Was bedeutet das?
  • Warum wechsel das Gerät - der User in diesem Zustand?
  • Was mache ich falsch das der User auf Subscribed wechselt?

Habe das User Objekt "normal" erstellt, siehe Anhänge.

Teilweise funktioniert das Gerät auch bis zu einer bestimmten Zeit.

Bin über jeden Tipp dankbar.

Danke & Gruß
2023-01-12_15_31_53-Edit_User.png

Picture of stganmat
Registered 3 years 129 days
stganmat Thursday, 12 January 2023, 03:37 PM
Re: DECT Unterbrechungen - Innovaphone IP64
Anhang 2 2023-01-12_15_29_35-Edit_User.png

Picture of Christoph 291
Registered 13 years 32 days
Christoph 291 Thursday, 12 January 2023, 05:45 PM
Re: DECT Unterbrechungen - Innovaphone IP64
Hallo
Das kann passieren, wenn beim LDAP Server auf der PBX beim Username und Passwort das Häckchen dahinter für „write“ nicht aktiviert ist.
Dann kannst du zwar das Gerät eröffnen, es meldet sich jedoch nach einer gewissen Zeit einfach wieder ab, da die Registrierung nicht in die PBX geschrieben werden kann.

Gruss
Christoph
Picture of stganmat
Registered 3 years 129 days
stganmat Wednesday, 18 January 2023, 03:42 PM
Re: DECT Unterbrechungen - Innovaphone IP64
Hallo Cristoph,

vielen dank für deine Antwort.

Kannst du mir vielleicht genau sagen wo sich das Häckchen befindet?
Laut mir haben wir dieses bereits aktiv? Bin ich hier überhaupt richtig? (Siehe Anhang)


Das passiert auch nicht bei jeder DECT Registrierung glücklicherweise.

PS: Sorry habe deine Antwort erst jetzt gesehen!surprise

Grüße
2023-01-18_15_40_59-PBX_-LDAP.png

Picture of stganmat
Registered 3 years 129 days
stganmat Wednesday, 18 January 2023, 03:47 PM
Re: DECT Unterbrechungen - Innovaphone IP64
Bzw muss ich den Write Acess auf dem LDAP Server PBX seitig aktivieren und auf der Masterantenne im LDAP Server praktisch auf beiden Seiten?

Gruß
2023-01-18_MasterAntenneLDAP.png

Picture of Michel 2733
Registered 9 years 22 days
Michel 2733 Wednesday, 18 January 2023, 03:56 PM
1 of 1 users consider this post helpful
Re: DECT Unterbrechungen - Innovaphone IP64
Nur in der PBX.
Im DECT-Master musst Du LDAP = Off aktivieren und nur die LDAP Replizierung konfigurieren (Replicator).

Beste Grüße, Michel
← You can define your color theme preference here