Booleanobjekt an einen anderen Standort schalten
Ich habe die Anforderung das in einer Ditributet PBX Umgebung (1x Master PBX + 3x Slave PBX) das Booleanobjekt für die Tag/Nacht Schaltung von jedem Standort aus an jedem anderen Standort geschaltet werden kann und die Toogle Information an der Funktionstaste angezeigt werden.

Innerhalb des eigenen Standortes ist das kein Problem, aber Standortübergreifend funktioniert es nicht.

An der Funktionstaste habe ich bei der Boolean Object Identification unter Number die Node Nummer (zb. 801) + die Rufnummer des Booleanobjektes (zB.*9) eingetragen also 801*9 und den Subscribe for Dialog Info und Toggle State aktiviert. Wenn die Taste betätigt wird schaltet die auch optisch um allerdings hat das keine Auswirkung auf das Boolean Objekt.

Auch eine Schalten des Boolenobjektes über myApps funktioniert nur innerhalb des Standortes des Users.

Ist das mit der Inno überhaupt möglich??


Picture of Jesse 4205
Registered 6 years 59 days
Jesse 4205 Thursday, 10 December 2020, 04:36 PM
Re: Booleanobjekt an einen anderen Standort schalten
Hallo Uwe,

hast du denn die Visibility gesetzt für das Boolean Object?


Des weiteren darf im Object keine Node oder PBX gesetzt sein, damit sich das Object auf alle Repliziert.
Somit muss auch nur *9 im Function-Key eingetragen werden, da es auf jeder PBX *9 ist.

Bei mir klappt das dann auch PBX übergreifend.

Grüße
Jesse